Цитата
Я понимаю для чего Только не пойму как ето практически будет выглядить
А что Вас конкретно интересует? Технология или автоматика?
Про автоматику могу сказать следующее:
Устанавливаются датчики давления в "грязное" помещение и в чистое. Чистых помещений может быть несколько уровней чистоты. В каждом из них надо поддерживать положительный перепад относительно помещения предыдущего уровня чистоты. Датчики давления нужно ставить с калибровочным сертификатом, который нужен для валидации чистых помещений, например такие:
QBM65-1/CПо показаниям этих датчиков производится регулирование производительности системы. Как правило это делается с помощью управления частотным преобразователем приточного и вытяжного вентилятора. В отдельных помещениях регулирование производится с помощью приводов заслонок установленных на приточном и вытяжном воздуховодах помещения.
И еще: Запуск системы надо проводить в следующем порядке: сначала приточку, затем вытяжку.
Вот, кажется, и все. Ничего особенно сложного тут нет.