Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль давления в помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RCont
Известно, что в так называемых чистых помещениях требуется осуществлять небольшое превышение статического давления ( примерно 20 Па)по отношению к соседним помещениям,
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?
Pavel
Это делается для того чтобы не было инфильтрации.
Достигается превышением расхода приточного воздуха над вытяжным, либо тупо размерами вентилятора, либо ставят датчики давления и регулирующие заслонки.
У меня был подобный проект на операторной одной установки на нефтезаводе.
AlexSch
Либо регулируется производительность вентиляторов с помощью частотников.
RCont
Я понимаю для чего biggrin.gif Только не пойму как ето практически будет выглядить
AlexSch
Цитата
Я понимаю для чего  Только не пойму как ето практически будет выглядить

А что Вас конкретно интересует? Технология или автоматика?
Про автоматику могу сказать следующее:
Устанавливаются датчики давления в "грязное" помещение и в чистое. Чистых помещений может быть несколько уровней чистоты. В каждом из них надо поддерживать положительный перепад относительно помещения предыдущего уровня чистоты. Датчики давления нужно ставить с калибровочным сертификатом, который нужен для валидации чистых помещений, например такие:
QBM65-1/C
По показаниям этих датчиков производится регулирование производительности системы. Как правило это делается с помощью управления частотным преобразователем приточного и вытяжного вентилятора. В отдельных помещениях регулирование производится с помощью приводов заслонок установленных на приточном и вытяжном воздуховодах помещения.
И еще: Запуск системы надо проводить в следующем порядке: сначала приточку, затем вытяжку.
Вот, кажется, и все. Ничего особенно сложного тут нет.
RCont
Проблема видится следующим образом:
частотник на притоке отслеживает занесение фильтров и наращивает соответственно обороты
ПИД регулятор на поддержание определенной производительности в конечной точке ? но где если финишные фильтры заканчивают воздуховод.

частотник на вытяжке работает на создание необходимого перепада давления в помещении плюс отслеживает занесение фильтров если таковые присутствуют
ПИД регулятор по уставке 20Па и разности статических давлений чистого и грязного помещений.

Но 20 Па довольно низкая величина помоему 2мм H2O есть ли такие аналоговые приборы чтобы это ловить? unsure.gif
RCont
С датчиком разобрался biggrin.gif
RCont
на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается clap.gif
vganin
SK5 0-500 pa, 0-50 pa выход 0-10 вольт
SK10 0-1000 pa, 0-100 pa выход 0-10 вольт
ФОДД 4336566 Ганин Валерий
Гость_Alex
"на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается" т. е с помощью этого датчика и ПИД-регулятора можно установить производительность притока (регулировки вентилятора) независимо от изменения сопротивлений фильтров и т д?
RCont
Если известна скорость потока воздуха то известна вся масса воздуха перемещаемая в канале в единицу времени и если её поддерживать постоянной( а она будет снижатся из-за занесения фильтров ) то да
GKbest
Господа не можете кинуть описание на эти преобразователи по почте? Премного благодарен
gkbest собака mail точка ru
Nick
ИМХО, изобритатели rolleyes.gif
Ставите вот такие датчики, и усе, остальное по технологии...
Abysmo
Nick знаешь кто эти датчики делает? wink.gif
Kass
Цитата(RCont @ 19.10.2005, 14:30) [snapback]14589[/snapback]
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?

Конечно, я уже писал об этом. Приток на это помещение расчитывается с запасом. Если вентиляция в этом помещении автономная, то ставится частотник на приток и датчик диффдавления. Одну трубочку в этом помещении, другую в другое. Выставляет задание в 20 Паскалей и получаем результат.
Nick
Цитата(Abysmo @ 26.7.2007, 17:02) [snapback]149691[/snapback]
Nick знаешь кто эти датчики делает? wink.gif

Знаю, но ни что не мешает их применять blink.gif
Тут как-то с представителями этой конторы на объекте работал, милые ребята rolleyes.gif
vladun
Цитата(Nick @ 27.7.2007, 8:26) [snapback]149908[/snapback]
Тут как-то с представителями этой конторы ......, милые ребята rolleyes.gif

таки и "милые" ? Фу пратИвный ! smile.gif smile.gif smile.gif

ЗЫ: о Млин пятисотый пост - и такой несурьезный wink.gif
Nick
Цитата(vladun @ 27.7.2007, 9:49) [snapback]149924[/snapback]
таки и "милые" ? Фу пратИвный ! smile.gif smile.gif smile.gif

ЗЫ: о Млин пятисотый пост - и такой несурьезный wink.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Я тоже прикололся!
ibogush
Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ставят CAV или VAV box. Приток живет своей жизнью, а вытяжка поддерживает необходимую разницу.
Nick
Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 19:10) [snapback]150394[/snapback]
Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ставят CAV или VAV box. Приток живет своей жизнью, а вытяжка поддерживает необходимую разницу.

Не всегда... Представьте себе зону операционного стола blink.gif.
ibogush
Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:03) [snapback]150408[/snapback]
Не всегда... Представьте себе зону операционного стола blink.gif.


Прeдставил. Поясните - как-то сразу не доходит, что в ней особенного.
Nick
Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 20:11) [snapback]150409[/snapback]
Прeдставил. Поясните - как-то сразу не доходит, что в ней особенного.

Вот картинка ламинарного потолка, сверху донизу весит пленка, как Вы здесь будете поддерживать давление Вытяжным вентилятором?
ibogush
Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:33) [snapback]150412[/snapback]
Вот картинка ламинарного потолка, сверху донизу весит пленка, как Вы здесь будете поддерживать давление Вытяжным вентилятором?


А кто говорил о вентиляторах? http://www.airspecialties.com/VAVBoxes.htm
В данном случае и приток и хренотень на картинке подключаются через два CAV box-a.
Или VAV на приток CAV на вытяжку.